三水ALC(蒸压加气混凝土)楼板因其轻质高强、保温隔热、施工便捷等优点被广泛应用。为确保安装过程安全、楼板结构稳定及后续浇筑质量,其支撑体系必须满足以下关键要求:
1.支撑间距与位置:
*原则:支撑点应能有效防止ALC楼板在安装、后续现浇层(如有)施工及混凝土硬化前产生过大的挠度、位移或裂缝。
*间距:支撑点(通常为可调独立钢支撑或满堂架)沿板长方向的间距(即支撑跨度)需根据板厚、板长(跨度)、设计荷载(含施工荷载)严格计算确定。通常经验值在1.2米至1.8米之间,板越薄、跨度越大,支撑需越密。严禁仅靠两端搁置而无中间支撑!
*位置:支撑点应均匀、对称布置。第一道支撑距离板端不宜大于500mm(通常建议300-500mm),板中部位按计算间距布置。支撑点应位于板肋下方或板边有可靠承托处。
2.支撑体系要求:
*材料与强度:必须使用专用、合格的可调钢支撑(如U型顶托配独立钢支柱或门式架)或经过计算的钢管满堂脚手架。严禁使用稳定性差、强度不足的材料(如腐朽木杆)。
*稳定性:支撑体系必须具有足够的整体稳定性。独立支撑之间应设置水平拉杆(纵横双向),高度较大时需加设剪刀撑,防止失稳倾覆。
*顶部调节:支撑顶部应设置可调顶托,便于精确调整支撑高度,确保所有支撑点顶面标高一致,与楼板底面紧密接触。
3.支撑基础:
*支撑底部必须落在坚实、平整的基础上。地面需夯实,必要时铺设垫板(如木跳板或钢板)分散荷载。支撑不得立于松软土、未硬化地面或不平整的楼面上。上下层支撑需对齐传力。
4.安装与调整:
*搁置长度:ALC楼板两端在梁或墙上的搁置长度必须足够,一般不应小于100mm(具体按设计图纸,通常为120mm或以上),且端部需坐浆或铺垫柔性材料。
*调平:安装前精确调平支撑顶面标高。安装后检查板面平整度,必要时通过微调支撑进行校正,确保板间接缝平整、高差符合要求。
5.支撑保留时间:
*关键要求:支撑体系必须保留至板缝处理完成且板顶现浇叠合层(如有)的混凝土强度达到设计要求的75%以上(或按设计/规范规定)。这是防止楼板在混凝土硬化前因自重和施工荷载产生下挠的核心保障。严禁提前拆除支撑!