北京地区PP斜板沉淀池安装注意事项
PP斜板沉淀池作为水处理设备,其安装质量直接影响运行效果。结合北京地区气候及施工特点,需注意以下要点:
1. 基础施工
- 地基需平整夯实,承载力≥150kPa,采用C25混凝土浇筑基础,水平度误差≤5mm。北京冬季冻土层较深,地基处理需符合当地防冻规范。
- 预埋件定位准确,预留孔洞误差≤3mm,避免设备就位后二次开孔。
2. 材料验收
- 检查PP斜板厚度(≥3mm)、板距(50-80mm)、倾角(60°±2°)是否符合设计要求,板材应无翘曲变形、裂纹等缺陷。
- 选用耐低温改性PP材料,确保-15℃环境下性能稳定。
3. 安装工艺
- 斜板组安装顺序应自下而上,采用卡扣固定,相邻单元间隙≤2mm。安装后整体平面度偏差≤1‰。
- 配水堰安装需保证水平度误差≤3mm/m,出水堰齿高差≤±1mm。
4. 环境控制
- 冬季施工时环境温度低于5℃应暂停焊接作业,需采取保温棚+热风预热措施。
- 雨季施工需做好排水防护,避免雨水进入未密封池体。
5. 密封处理
- 池体接缝处采用双道密封,先热熔焊接再涂覆聚硫密封胶,搭接宽度≥30mm。
- 穿墙管道安装柔性防水套管,间隙用微膨胀水泥填充。
6. 调试验收
- 注水试验分三次进行(1/3、2/3、满水),每次持水24小时,渗漏量≤2L/m²·d。
- 负荷调试时检测表面负荷(1.5-3.0m³/m²·h)、出水SS≤10mg/L。
安装完成后应做好成品保护,设置防尘覆盖,及时清理施工残留物。北京地区需特别注意沙尘天气对未运行设备的污染防护。