落地式不锈钢配电箱安装注意事项(安全第一)
1.安装前准备与环境要求
-选址安全:避开潮湿、高温、易燃易爆及腐蚀性气体环境,确保通风良好。基础地面需平整、坚固,承重能力满足箱体满载要求。
-空间预留:箱体四周预留≥80cm操作空间,门扇可完全打开(≥90°),便于检修和紧急处理。
2.搬运与定位
-防损伤搬运:使用起重设备或多人协作,避免箱体碰撞变形。不锈钢表面防护膜安装完成前勿撕除。
-精准定位:按图纸坐标定位,采用水平仪校准,垂直度偏差≤1.5‰,避免因倾斜导致门密封不严或内部元件受力不均。
3.基础固定与接地
-抗震锚固:选用M12以上膨胀螺栓(或预埋钢板焊接),固定点不少于4处,确保箱体无晃动。潮湿环境需加装混凝土基座(高度≥10cm)。
-双重接地:
-箱体底座与接地网可靠焊接(焊缝长≥10cm);
-内部PE排独立接地,线径≥进线电缆相线50%(最低10mm²铜缆),接地电阻≤4Ω。
4.接线与内部安装
-断电操作:接线前验电,全程断电施工!电缆进出口加装防水锁紧接头,预留15%余量避免端子受力。
-规范布线:强弱电分束绑扎,线缆标识清晰。铜排连接涂抹导电膏,螺栓按扭矩紧固(例:M8螺栓需20N·m)。
5.调试与防护
-功能测试:送电前检查绝缘电阻(≥1MΩ),逐路测试漏保、分合闸功能。
-安全防护:箱门张贴“当心触电”警示,加装防鼠挡板(≥50cm高)。户外箱体顶部设防水檐,防护等级达IP54。
安全红线:
-严禁无证操作,持电工证上岗;
-杜绝单人作业,监护人员全程在场;
-应急装备到位:作业区配备绝缘手套、灭火器及急救包。