ALC(蒸压加气混凝土)楼层板因其轻质、高强、保温、防火、易施工等优点,广泛应用于建筑楼板系统。佛山众联作为专业ALC板材厂家,其楼层板的设计荷载计算需遵循以下核心方法和步骤:
1.确定设计荷载标准值:
*恒荷载(Gk):指结构自重及长期作用的荷载。
*ALC板自重:根据板材厚度(如100mm,125mm,150mm,175mm,200mm等)和实际干密度(通常500-650kg/m³)计算。例如:150mm厚,密度550kg/m³的板,自重≈0.15m*550kg/m³=82.5kg/m²≈0.825kN/m²。
*附加层荷载:包括找平层、保温层、面层(地砖、地板)、吊顶、管线等。需根据具体设计计算。
*活荷载(Qk):指使用期间可能出现的可变荷载,按《建筑结构荷载规范》GB50009取值:
*住宅、宿舍、旅馆、办公楼:2.0kN/m²
*教室、会议室、餐厅、商店:2.5kN/m²
*走廊、门厅、楼梯:3.5kN/m²(人流密集处取高值)
*阳台:2.5kN/m²(住宅)/3.5kN/m²(公共)
*特殊荷载:如有集中荷载(设备、隔墙支座)、隔墙荷载(需折算均布或按线荷载考虑),需单独计算并明确位置。
2.计算荷载设计值:
结构设计采用荷载设计值,需考虑荷载分项系数和组合值系数(按GB50009):
*基本组合(承载能力极限状态):
*恒载控制:`1.35Gk+1.4*ψc*Qk`(ψc为活荷载组合值系数,住宅办公室常取0.7)
*活载控制:`1.2Gk+1.4Qk`
*取两者较大值作为设计均布荷载(q_d)。
*标准组合(正常使用极限状态):`Gk+Qk`(用于验算挠度、裂缝)。
3.查用厂家技术参数:
*佛山众联会根据其ALC板材的具体强度等级(如A3.5,A5.0)、配筋方式(单向/双向)、厚度提供详细的《允许均布荷载设计值表》或《弯矩/剪力设计值表》。
*关键参数:这些表格会明确给出不同板厚、不同跨度下,板材能承受的最大允许弯矩设计值(M_rd)或允许均布荷载设计值(q_allow)。
4.验算承载能力:
*根据实际板跨(L),计算在该跨度下由设计均布荷载`q_d`产生的跨中最大弯矩设计值(M_d)。对于简支单向板:`M_d=(q_d*L²)/8`。
*核心验算:`M_d≤M_rd`(查厂家表得到的允许弯矩设计值)。
*或直接比较:`q_d≤q_allow`(查厂家表得到的对应跨度的允许均布荷载设计值)。
*同时需验算支座处剪力设计值(V_d)是否小于厂家提供的允许剪力设计值(V_rd)。`V_d=(q_d*L)/2`(简支板端部)。
5.考虑跨度与厚度关系:
*ALC板的承载能力与跨度的平方成反比。跨度越大,相同厚度下能承受的荷载越小。
*佛山众联提供的荷载表会清晰体现这种关系。设计时,必须根据实际跨度选择对应的允许荷载值。