

广州双新环保设备:全自动加药装置运行异常处理指南
当广州双新全自动加药装置出现运行异常时,快速、准确的诊断与处理至关重要。请始终优先确保安全,佩戴防护装备(护目镜、手套、防护服等),并熟悉药剂的MSDS安全数据表。
常见异常及处理方法:
1. 无药剂输出/流量异常:
* 检查药液箱: 液位是否过低?吸液管是否露出液面或堵塞?
* 检查管路与过滤器: 进液管、出液管、Y型过滤器是否堵塞?阀门是否开启?
* 检查计量泵:
* 泵头单向阀(球阀)是否被杂质卡住或损坏?拆卸清洗或更换。
* 泵头隔膜是否破损?更换隔膜套件。
* 电机是否运转?检查电源、保险丝、变频器/冲程设置。
* 检查传感器: 流量计是否显示异常或损坏?信号线是否连接正常?
2. 加药浓度异常(偏高或偏低):
* 校准仪表: 检查并校准在线浓度计(如电导率仪、pH计、ORP计等),确保探头清洁、位置正确。
* 检查配药环节: 人工配药比例是否准确?搅拌是否充分?药剂是否过期或结块?
* 检查控制系统: PLC/控制器接收的流量信号、浓度信号是否准确?控制参数(PID设定值、比例系数)是否合理?
* 检查执行机构: 计量泵的实际冲程/频率是否与控制器输出指令一致?
3. 液位报警异常:
* 检查液位传感器: 浮球开关、超声波液位计、电容式液位计等是否被药剂结晶、泡沫或污物粘附、干扰?清洁探头。
* 检查线路连接: 传感器接线是否松动、腐蚀或短路?
* 校准传感器: 按说明书进行空罐、满罐校准。
4. 控制系统报警/无响应:
* 检查电源: 主电源、控制回路电源是否正常?开关、断路器状态?
* 检查通讯: PLC与触摸屏/HMI、远程信号(如流量计、浓度计)的通讯线缆是否连接可靠?通讯参数设置是否正确?
* 重启系统: 在安全前提下,尝试重启控制器(PLC/HMI)。备份重要参数。
* 检查程序: 是否有程序错误或死机?联系厂家技术支持。
处理原则:
* 安全第一: 处理前务必切断相关电源,释放管路压力,穿戴好防护用品。
* 由简到繁: 优先检查最常见、最容易处理的问题(如液位、阀门状态、简单堵塞)。
* 记录信息: 详细记录报警代码、异常现象(时间、状态)、已执行的操作,便于后续分析或寻求技术支持。
* 及时求助: 对于复杂电气故障、程序问题或关键部件损坏,应及时联系广州双新环保设备的技术支持团队(电话:XXX-XXXX-XXXX),提供设备型号和详细故障信息。
预防性维护是关键! 定期清洁过滤器、检查管路密封性、校准仪表、润滑活动部件,能有效减少异常发生。广州双新技术团队随时为您提供专业支持,保障加药系统稳定高效运行。