市政全自动加药装置安装验收标准要点
1.基础与安装检查
*基础尺寸、水平度、强度符合设计要求,地脚螺栓紧固无松动。
*设备(加药罐、搅拌器、计量泵、管路系统、控制柜等)安装位置准确,固定牢固,布局合理便于操作维护。
*管路连接(药剂入口、出口、溢流、排污、冲洗、仪表接口等)正确、密封无渗漏,材质符合介质要求,走向整齐,标识清晰(流向、介质名称)。
*电气接线规范,符合图纸要求,接地可靠,防护等级(如控制柜IP54)达标。
2.设备性能与功能测试
*空载/清水试运行:各设备(泵、搅拌器、阀门、仪表)启停正常,运行平稳,无异常噪音/振动。控制系统(PLC/触摸屏)通电自检正常。
*自动控制逻辑验证:
*液位控制:高低液位报警、联锁启停泵功能准确。
*计量投加:按设定程序(时间、流量比例、水质参数反馈等)自动启停、调节加药量,计量泵冲程/频率调节响应灵敏。
*安全联锁:干运转保护、过载保护、故障报警(声光)等功能有效。
*精度测试(可选):在约定工况下,测试实际投加量与设定值的偏差(通常要求≤±5%)。
*联动测试:与上位机或相关工艺设备(如进水流量计)的通讯及联动功能正常。
3.安全与防护
*防护罩(搅拌器、传动部件)齐全牢固。
*安全标识(药剂危害、操作警示)清晰张贴。
*泄漏收集、通风(如有毒药剂)措施到位。
4.文件与资料验收
*提供完整的竣工图纸(含电气、工艺)。
*提供产品合格证、主要部件(泵、仪表、PLC)质量证明文件。
*提供详细的操作维护手册。
*提供调试记录、试运行报告及验收报告。