一、外观质量验收
1.表面平整度:墙面整体平整,无肉眼可见凹凸,用2m靠尺检查,缝隙≤3mm。
2.无损伤裂缝:板面无贯穿性裂缝,边缘无大面积崩角(单处崩角≤20mm且需修补)。
3.接缝处理:板间竖向缝隙宽度5-10mm,横向顶缝≤15mm,填缝密实无脱落。
二、安装尺寸偏差
1.垂直度:墙面垂直偏差≤3mm/2m(用线坠或激光仪检测)。
2.标高与位置:墙体顶部标高偏差±5mm,轴线位移≤5mm。
3.接缝高差:相邻板材接缝处高低差≤2mm。
三、节点与连接验收
1.锚固件安装:
-连接钢筋/镀锌钢卡间距≤600mm,距板端≤150mm;
-膨胀螺栓锚入混凝土≥50mm,入砌体≥100mm。
2.过梁门洞:门窗洞口过梁板两端支承长度≥100mm,且独立安装无搭接。
3.抗震构造:墙体转角、T字连接处需设抗震钢筋或专用连接件。
四、功能性验收
1.填缝密实度:板缝专用聚合物砂浆填充饱满,无空鼓(敲击检测)。
2.管线开槽:水电开槽深度≤1/3板厚(通常≤20mm),横向槽长≤1/2板宽,槽内用修补砂浆填平。
3.防火隔声:墙体连续无通缝,满足设计要求的耐火极限(如100mm板≥3小时)和隔声量(≥40dB)。
五、文件与整改
1.资料核查:提供ALC板材合格证、第三方检测报告(防火、强度等)。
2.整改要求:局部空鼓、裂缝需铲除重补;锚固点松动需加固;偏差超限需返工调整。