1.“三水轻质砖”的定义模糊:
*“三水”很可能是指产地(如广东省佛山市三水区),或者是某个具体品牌/生产厂家的名称,而非一种特定的轻质砖技术标准或类型。
*轻质砖通常指加气混凝土砌块或轻集料混凝土砌块。它们的核心特性是密度低、保温隔热性能好,但抗压强度普遍低于传统的实心粘土砖或混凝土砌块。
2.“众联科普”的权威性存疑:
*经过搜索,没有找到公认的、在建筑材料领域具有广泛权威性的机构或标准名为“众联科普”。它可能是一个地方性检测机构、某个企业的内部实验室、或者是一个非专业的信息发布平台。
*因此,无法确认“众联科普”发布的关于“三水轻质砖”的具体抗压实验数据的真实性和代表性。不同厂家、不同批次、不同配方、不同生产工艺、不同养护条件生产出来的轻质砖,其抗压强度会有显著差异。
3.轻质砖(加气混凝土砌块)抗压强度的通用范围:
*轻质砖(特别是主流的蒸压加气混凝土砌块/AAC)的抗压强度主要取决于其密度等级。密度越低,通常强度也越低;密度越高,强度相应提高。
*根据中国国家标准GB/T11968-2020《蒸压加气混凝土砌块》,其强度等级划分如下:
*A2.5:立方体抗压强度平均值≥2.5MPa,单块最小值≥2.0MPa。(适用于非承重填充墙、低层建筑内隔墙)
*A3.5:立方体抗压强度平均值≥3.5MPa,单块最小值≥2.8MPa。(应用广泛,多层建筑内隔墙、低层建筑承重墙)
*A5.0:立方体抗压强度平均值≥5.0MPa,单块最小值≥4.0MPa。(用于多层建筑的承重墙、外墙)
*A7.5:立方体抗压强度平均值≥7.5MPa,单块最小值≥6.0MPa。(用于中高层建筑的承重墙、外墙)
*A10.0:立方体抗压强度平均值≥10.0MPa,单块最小值≥8.0MPa。(用于高层建筑的承重墙、外墙,要求较高)
*常见范围:市场上最常见的用于内隔墙和低层建筑的轻质砖(AAC)强度等级通常在A2.5到A5.0之间(即2.5MPa到5.0MPa)。用于承重墙或外墙的,则需要A5.0或更高等级。
4.影响抗压强度的关键因素:
*密度等级:这是最核心的因素(如B04,B05,B06,B07等,数字代表干密度等级,如B05表示干密度≤525kg/m³)。
*原材料与配比:硅质材料(砂/粉煤灰)、钙质材料(石灰、水泥)、发气剂(铝粉)等的质量和配比。
*生产工艺:搅拌、浇注、静停、切割、蒸压养护(温度、压力、时间)等环节的控制。
*养护条件:蒸压养护是保证最终强度的关键步骤。
*含水率:测试时的含水率对结果有影响,标准规定需在特定含水率下测试。
*砌筑方式:在实际建筑中,砌块的抗压强度不等于墙体的抗压强度,还受砂浆强度、砌筑质量、灰缝饱满度等因素影响。