济南聚苯颗粒轻质隔墙板安装注意事项
1. 基层处理
安装前需确保基层地面、墙面平整无杂物,清除浮灰、油污。若基层存在凹凸不平,需用水泥砂浆找平,避免隔墙板安装后受力不均导致开裂。阴角线需弹线定位,确保安装垂直度和水平度。
2. 材料准备与搬运
轻质隔墙板应存放于干燥通风处,避免雨淋或暴晒。搬运时需轻拿轻放,禁止抛掷或碰撞板体边角,防止破损。切割板材时需使用切割工具,保证切口平整。
3. 安装工艺要点
- 固定方式:采用粘结剂(聚合物砂浆或石膏基粘结剂)固定,板与板之间留3-5mm缝隙,板顶与梁底预留5-10mm伸缩缝,用木楔临时固定。
- 接缝处理:板缝处需用玻纤网格布或抗裂带覆盖,涂抹2-3遍嵌缝石膏,确保接缝密实无空鼓。
- 转角加固:转角处需用L型钢网或角码加固,增强整体稳定性。
- 门窗洞口:洞口周边应增设角钢或加强板条,避免后期开裂。
4. 水电管线预埋
管线开槽应在安装前规划位置,使用开槽工具,槽深不得超过板厚的1/3。管线安装后需用粘结剂填平,并粘贴抗裂材料。严禁随意开孔或后期打孔。
5. 施工环境要求
环境温度宜在5℃-35℃之间,避免低温或高温导致粘结剂失效。湿度超过80%时需暂停施工,防止板材受潮变形。安装后24小时内避免震动或承重。
6. 验收与养护
安装完成后检查垂直度偏差≤3mm/2m,接缝处无开裂、空鼓。养护期内(7天)避免墙面受外力冲击,保持通风干燥。后续抹灰或装饰需待粘结剂完全固化后进行。
提示:济南地区冬季施工需注意防冻,夏季需避免阳光直射板材。建议选择正规厂家产品,并严格按技术规范施工,确保隔音、防火性能达标。