

好的,螺杆压缩机制冷效果不佳可以从以下几个方面进行排查:
1.系统运行参数检查
吸气压力/蒸发压力、排气压力/冷凝压力、压缩比、油压、油温、油位、运行电流、过热度/过冷度
2.换热器效能检查(因素)
冷凝器风冷式:检查翅片是否积尘、油污严重?风机是否正常运转(转速、转向)?环境温度是否过高?气流是否受阻?
冷凝器水冷式:检查水流量是否足够?进出水温差是否过大(正常约5-8℃)?水质是否差导致结垢?冷却塔效率如何?水过滤器是否堵塞?
蒸发器风冷式:检查盘管是否结霜或结冰(除霜是否正常)?翅片是否积尘?风机风量、转速是否达标?空气过滤器是否堵塞?气流组织是否合理?
*水冷式/载冷剂式:检查载冷剂流量、温度是否达到设计要求?换热器内部是否结垢或油污影响换热?
3.制冷剂循环系统检查
制冷剂充注量通过视液镜观察气泡情况(运行时通常应无气泡或气泡),结合吸排气压力、过冷度判断是否不足或过多。使用检漏仪重点检查阀门、接头、焊缝等易漏点。泄漏会导致制冷剂不足。
干燥过滤器:检查过滤器前后是否有明显温差?如有,可能堵塞。更换干燥剂和滤芯。
膨胀阀/电子膨胀阀:检查感温包安装是否良好?阀体是否动作?开度是否合适?是否堵塞?对于电子膨胀阀,检查控制信号和步进电机。
电磁阀:检查是否正常开启?线圈是否得电?
4.压缩机本体及附属系统
润滑系统、容量调节机构、机械状态、电机
5.控制系统与传感器
温度、压力传感器:检查关键点(蒸发器出口、冷凝器出口、吸气、排气)的传感器读数是否准确?与现场表计对比。
控制器设置:检查温度设定值、控制参数(PID)是否合理?有无报警信息?
安全保护装置:检查高低压保护、油压差保护、过载保护等是否误动作或设定值不当?