好的,这是一份关于铸铁给水栓建造的简要说明,字数在250-500字之间:
# 铸铁给水栓建造要点
铸铁给水栓是城市供水系统中常见的地面取水设施,其建造需严谨规范,确保。主要建造流程如下:
1. 选址与准备:
* 根据管网图纸定位,选择便于操作、维护且不易被车辆碾压的位置。
* 清理场地,移除障碍物。
2. 开挖基坑:
* 以栓体中心为基准向下开挖。基坑尺寸需大于栓体底座,深度需满足设计要求(通常阀杆顶部距地面约0.8-1.2米),并考虑基础厚度。
* 若遇地下水或软土,需采取排水或换填措施。坑壁必要时支护。
3. 基础处理:
* 坑底夯实平整。
* 浇筑混凝土垫层(常用C15或C20),厚度通常10-15厘米,作为稳定基础,防止沉降。
4. 栓体安装:
* 连接管道: 在垫层初凝前,将铸铁给水栓底部的承插口或法兰接口与地下供水干/支管对位连接。承插接口用橡胶圈密封并填打油麻、石棉水泥或膨胀水泥;法兰接口加装橡胶垫片,螺栓对称紧固。
* 安放栓体: 确保栓体垂直稳固地坐落在垫层上。栓体轴线与管道轴线需保持一致。吊装时注意防护,避免磕碰损伤铸铁件。
5. 回填与夯实:
* 采用洁净的砂土或细粒土分层回填栓体周围及管道上方。每层虚铺厚度不大于20厘米。
* 逐层夯实: 使用小型夯实机具或人工仔细夯实至设计密实度(通常≥95%)。特别注意栓体底部及接口周围的回填质量,避免不均匀沉降导致接口泄漏或栓体倾斜。
* 回填至接近地面时,可安装预制混凝土井圈或砖砌井壁(如需保护),顶部安装铸铁井盖。
6. 调试与验收:
* 试压: 在管道系统试压时,重点检查给水栓接口及阀杆密封处有无渗漏。
* 操作测试: 安装阀杆、手轮(如有),进行开关操作,检查启闭是否灵活、到位。
* 清理现场,栓体表面必要时涂刷防锈漆(如沥青漆)。
* 做好施工记录,验收合格后交付使用。
整个过程需严格按图施工,注重基础稳定、接口密封和回填质量,确保铸铁给水栓长期稳定运行。