

工业冷水机故障快速排查指南
工业冷水机故障可能导致生产中断,快速定位问题至关重要。以下为常见故障及排查步骤:
一、 制冷系统异常
* 压缩机不启动/停机: 检查电源电压是否稳定、接触器是否吸合、热保护是否跳闸、高压或低压开关是否动作。
* 制冷效果差: 检测冷媒压力(低压偏低可能缺冷媒或过滤器堵塞;高压偏高可能冷凝器脏堵或冷却水不足),观察蒸发器是否结霜。
* 异常噪音/振动: 检查压缩机固定螺栓是否松动、油位是否正常、内部是否有机械磨损。
二、 水循环系统故障
* 水泵不工作: 确认电源正常、水泵是否卡死、保护器是否动作。
* 流量不足/水压异常: 清洗管道过滤器,检查阀门是否开启,排除管道堵塞或泄露。
* 水温降不下来: 检查蒸发器是否结垢、水流量是否达标、热负荷是否超出机组能力。
三、 电气与控制故障
* 控制面板报警: 查看故障代码(如高压HP、低压LP、水流FL等),对照说明书处理。
* 传感器失灵: 检查温度、压力传感器接线是否松动,测量值是否异常。
* 电路板故障: 观察指示灯状态,重启无效需专业检修。
快速排查步骤:
1. 观察报警信息:优先处理控制面板显示的故障代码。
2. 检查水电基础:确认电源正常、水流畅通(进出水温差、压力)。
3. 听看摸测:听设备运行声音(异响)、看压力表数值、摸管路温度(过冷/过热)、测电压电流。
4. 清洁保养优先:清洗冷凝器/蒸发器、更换过滤器、补足冷媒(需专业操作)。
安全提示: 非专业人员请勿拆卸制冷系统,冷媒操作需持证上岗。若问题复杂,及时联系设备厂商或专业维修人员。