1.准备工作
-核对规格:确认防火门型号、尺寸(门洞尺寸需比门框大20-30mm)、耐火等级(如甲级≥1.5小时)及配件(闭门器、顺序器等)是否符合设计图纸。
-检查材料:门框、门扇需有消防认证标志,无变形、破损;填充材料(如珍珠岩)完整;密封条、防火铰链齐全。
-工具准备:水平仪、冲击钻、膨胀螺栓、钢钉、防火密封胶、发泡胶等。
2.门框安装
-定位固定:将门框放入门洞,用木楔临时固定,调整垂直度(误差≤3mm)与水平度。
-锚固框体:用膨胀螺栓(间距≤600mm)将框体与墙体牢固连接,混凝土墙需预埋连接件。
-填充缝隙:框墙间隙用耐火材料(如岩棉)填实,外侧打防火密封胶(厚度≥5mm),内侧填充发泡胶(避免溢出)。
3.门扇安装
-铰链固定:铰链(不少于3个)与门扇、门框用配套螺栓紧固,缝隙均匀(≤4mm)。
-调试开合:安装后测试门扇开闭顺畅,无摩擦、异响;闭门器需控制关闭速度(3-7秒),顺序器确保双门按顺序关闭。
4.密封与配件
-防火条安装:门扇四周嵌装阻燃密封条(遇热膨胀型),确保闭合时无缝隙。
-五金调试:防火锁、插销安装牢固,把手操作灵活;逃生推杠装置需外推即开。
5.验收要点
-缝隙检查:门扇与框、地坪间隙≤3mm(门底加装自动升降密封条更佳)。
-功能测试:闭合严密,无松动;模拟关闭时,缝隙不透光。
-标识清晰:门体标注“防火门”及等级,保持常闭状态。
注意事项:
-全程避免破坏防火面层或填充结构。
-竣工后提供产品合格证及消防验收报告备查。
按照以上步骤操作,可满足GB12955《防火门》规范要求,确保消防验收合格。