以下是广州轻质砖墙体管线预埋的标准施工流程,结合行业规范及本地施工经验整理,供参考:
---
一、前期准备
1. 图纸定位
- 依据水电施工图,在墙面弹线标记管线走向(横平竖直),避开承重结构。
- 轻质砖强度较低,避免在单块砖上开多条交叉槽。
2. 工具选择
- 使用轻型切割机(配金刚石锯片)或专业开槽机,严禁暴力凿打。
- 槽深控制:线管槽深≥管径+15mm;水管槽深≥管径+20mm。
---
二、开槽操作规范
1. 切割工艺
- 沿弹线双刀切割(间距≈管线直径),深度控制在砖体厚度的1/3内(通常≤20mm)。
- 广州气候潮湿,开槽后需清理浮灰,喷水湿润槽体(避免砂浆粘接不牢)。
2. 特殊部位处理
- 过梁位置:管线穿梁时需预埋套管,禁止直接开槽损伤过梁。
- 开关盒位:用开孔器掏孔,孔洞四周用水泥砂浆加固。
---
三、管线敷设要点
1. 管线固定
- 线管用U型卡或专用管卡固定,间距≤800mm;水管用鞍形卡固定,弯头/三通处加装支架。
- 管线入槽后,外表面低于墙面5~8mm(预留抹灰层厚度)。
2. 防裂措施
- 管线并排敷设时,间距≥10mm,避免集中开槽导致墙体开裂。
- 热水管加装保温套管,减少热胀冷缩对墙体的影响。
---
四、封槽与养护
1. 分层填槽
- 首选聚合物水泥砂浆(如众联推荐配比:水泥:砂:胶=1:3:0.5)。
- 分两次填抹:首层压实管线,二层覆盖至墙面微凸,挂耐碱网格布防裂。
2. 养护要求
- 封槽后24小时内洒水养护(广州夏季每日2~3次),持续3天。
- 水电验收完成前,严禁在槽位钻孔或重物撞击。
---
注意事项
- 轻质砖墙体禁用膨胀螺栓固定重物,需预埋混凝土预制块或钢结构支撑。
- 水管安装后必须试压(0.8MPa保压30分钟不降),确认无渗漏再封槽。
> 依据标准:GB 50924-2014《砌体结构工程施工规范》 & 广州《轻质砖隔墙施工技术导则》
---
按此流程施工可有效避免墙面空鼓、开裂,确保管线安全隐蔽。广州地区需特别注意雨季防潮,选用抗渗砂浆提升耐久性。