一、应急供电方案
1.备用电源配置:
*柴油发电机:作为主力备用电源,功率需覆盖食堂关键负荷(冷库、冰箱、应急照明、关键烹饪设备、排烟通风系统)。定期维护保养,确保燃油储备充足(≥24小时运行需求)。
*UPS不间断电源:为收银系统、监控系统、关键控制面板提供瞬时切换保障(≥30分钟)。
*应急照明:关键区域(操作间、通道、出入口)安装自动切换的应急照明灯。
2.供电优先级:
*第一优先级:冷库、冰箱(保障食材安全)。
*第二优先级:关键烹饪设备(如电磁灶、蒸饭柜)、应急照明、排烟通风系统(保障基本供餐与操作安全)。
*第三优先级:其他非必要设备(如空调、部分照明)。
3.应急操作流程:
*预案启动:发生市电中断,立即启动本预案。
*切换备用电源:值班电工或指定人员(经培训)在5分钟内启动发电机,切换至备用供电线路。UPS自动投入。
*负荷管理:根据优先级,手动断开非关键设备,确保发电机稳定运行。
*信息通报:立即通知食堂经理、承包方负责人及单位后勤管理部门。
*恢复供电:市电恢复后,按规程切换回主电源,检查所有设备运行状态。
4.安全要求:
*发电机置于通风良好、远离火源的指定位置。
*操作人员佩戴防护装备,严格遵守操作规程。
*定期检查燃油、机油、冷却液,防止泄漏。
二、康科普预案(健康科普与食品安全应急)
1.食品安全保障:
*温度监控:停电期间,加密冷库、冰箱温度监测(至少每30分钟一次),记录温度变化。如温度异常升高(冷库>8°C,冰箱>10°C),立即评估食材安全性,必要时废弃。
*缩短供餐时间:优先制作易熟、不易变质的食物(如粥、面条、蒸菜)。暂停高风险食品(如生食、需长时间保温食品)。
*避免交叉污染:在有限条件下,严格区分生熟操作区域和用具,加强手部消毒。
*水源保障:确保应急供水(桶装水/储备水)用于烹饪和清洁。
2.员工健康与安全:
*应急照明下操作:确保工作区域有足够应急照明,防止切伤、烫伤等事故。
*通风保障:确保排烟通风系统优先供电,避免油烟、废气聚集。
*高温防护:停电可能导致环境温度升高,提供饮用水,提醒员工注意防暑降温。
3.信息沟通与健康科普:
*内部沟通:向食堂员工清晰传达应急状态、操作要求及食品安全重点。
*就餐人员告知:通过公告、口头等方式,向就餐人员说明情况(如供餐延迟、菜单调整),取得理解。科普要点:解释停电期间为确保食品安全采取的措施(如温度控制、菜单调整),强调避免食用高风险食品。
*外部联络:保持与单位后勤、供电部门、疾控部门的联络畅通,报告情况并寻求指导。
三、预案维护
*定期演练:每季度至少进行一次模拟停电应急演练,检验预案有效性。
*培训教育:定期对员工进行应急供电操作、食品安全应急处理和健康科普知识培训。
*预案评审更新:每年或发生重大变更后,评审并更新预案。