作为广州越秀区食堂的承包单位,确保消防安全是首要责任。食堂作为人员密集、用火用电集中的场所,必须严格遵守国家和地方消防法规(如《建筑设计防火规范》GB50016、《消防法》及广州市、越秀区相关规定)。主要消防设施要求如下:
1.安全疏散设施:
*通道与出口:必须设置足够数量、宽度符合标准(通常不小于1.4米)的疏散通道和安全出口,并保持绝对畅通,严禁堆放杂物或上锁。出口门应为向外开启的防火门。
*疏散指示标志:在通道、出口处设置醒目的灯光疏散指示标志和应急照明灯,确保断电时能清晰指引人员逃生方向,持续供电时间不低于30分钟。
2.灭火设施:
*灭火器:按规范(A类固体火、B类液体火、E类电火风险)合理配置足够数量的手提式灭火器(如干粉灭火器、厨房专用泡沫灭火器),重点区域(厨房灶台、配电间、仓库、用餐区)显著位置设置,定期检查维护,确保压力正常、未过期。
*消防栓系统:如建筑本身配备室内消火栓系统,承包单位需确保其完好有效,水带、水枪、接口齐全,无遮挡,并明确操作责任人。
*自动喷淋系统(如适用):根据建筑规模和使用性质,部分食堂可能要求安装自动喷水灭火系统(尤其是厨房区域),需定期检测维护,喷头附近严禁悬挂物品。
3.火灾报警与联动设施:
*火灾自动报警系统:必须安装覆盖整个食堂(特别是厨房、仓库、配电间、用餐区)的感烟、感温火灾探测器。系统应能准确报警,并与消防控制室(如有)或值班室连通。
*手动报警按钮:在主要通道和出口附近设置明显、易操作的手动火灾报警按钮。
*应急广播(如适用):大型食堂应设置消防应急广播,用于紧急情况下的疏散指令播报。
4.厨房专项要求:
*灶台灭火装置:核心要求!厨房烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位必须安装厨房设备专用自动灭火装置(通常为感温自启动,喷射专用灭火药剂),并定期由专业机构维保。
*燃气泄漏报警:使用燃气的厨房,必须安装符合标准的可燃气体(天然气/液化石油气)浓度检测报警装置,并与紧急自动切断阀联动。
*油烟管道清洗:定期(至少每季度一次)彻底清洗排油烟管道,防止油垢积聚引发火灾,保留清洗记录。
5.管理与维护:
*明确责任:承包单位是消防安全直接责任人,需指定消防安全管理人。
*定期检查:建立消防设施日常检查、月度检查和年度专业检测制度,确保所有设施完好有效,记录存档。
*员工培训:所有员工必须经过消防安全培训(含设施使用、报警、疏散逃生),新员工入职需培训,定期组织演练。
总结:越秀区食堂承包单位必须高度重视消防设施的合规性、完备性和有效性,重点保障疏散通道、灭火器、火灾报警系统(特别是烟感温感)、厨房自动灭火装置和燃气报警装置的落实与维护。这不仅是法律责任,更是保障员工和顾客生命安全、企业持续经营的根本。务必主动咨询当地消防部门获取最新、最具体的要求。