山东聚苯颗粒轻质隔墙板安装流程如下,共分7步,供参考:
一、基层处理
清理安装区域地面、墙面及顶面,剔除凸起物,保证基层平整。潮湿环境需提前干燥,必要时涂刷界面剂增强粘结力。
二、测量放线
根据设计图纸弹设定位线,标出门窗洞口位置。建议板缝错开结构接缝,层高超过3米需设置水平加强带。
三、板材安装
1. 立板安装:从墙端开始,板侧涂抹粘结剂(厚度5-8mm),上下端用U型卡固定。门窗洞口两侧优先安装整板。
2. 横板安装:层高不足时采用横向安装,每块板需设置3个以上支撑点。
四、接缝处理
板缝填充发泡胶后,粘贴100mm宽耐碱网格布,表面抹聚合物砂浆找平。转角处需L型金属护角条加固。
五、管线开槽
水电管线开槽深度不超过板厚1/3,开槽后及时用修补砂浆填平并挂网加固。
六、养护要求
安装后24小时内避免震动,环境温度低于5℃时延长养护至72小时。
七、注意事项
1. 单点吊挂力≤80kg,重型构件需预埋钢结构
2. 饰面施工前需满刮2mm厚抗裂腻子
3. 接缝处需留1-2mm伸缩缝
安装完成后需进行垂直度检测(偏差≤3mm)、板面平整度检测(2m靠尺误差≤3mm)。冬季施工时粘结剂需添加防冻剂,环境温度不得低于-5℃。