不同等级的防火门根据其耐火极限(耐火时长)进行划分,主要分为甲级、乙级、丙级和丁级四个等级。以下是具体耐火时长要求及对应的国际标准对照:
---
1. 甲级防火门(耐火极限 ≥ 1.50小时)
- 耐火要求:门体在火灾中需保持完整性(不破裂)和隔热性(背火面温度不超限)至少1.5小时。
- 适用场景:防火分区隔墙(如防火墙)、设备房(如配电室)、重要仓储区等高风险区域。
- 国际对照:相当于欧标EI 90(90分钟)或美标A-3级(3小时)。
---
2. 乙级防火门(耐火极限 ≥ 1.00小时)
- 耐火要求:门体需维持完整性和隔热性至少1小时。
- 适用场景:疏散楼梯间、消防通道、人员密集场所(如商场、医院)的防火分隔。
- 国际对照:对应欧标EI 60(60分钟)或美标B级(1-1.5小时)。
---
3. 丙级防火门(耐火极限 ≥ 0.50小时)
- 耐火要求:门体需保证完整性和隔热性至少0.5小时。
- 适用场景:管道井、电缆竖井、普通设备间的防火分隔。
- 国际对照:近似欧标EI 30(30分钟)或美标C级(0.75小时)。
---
4. 丁级防火门(耐火极限 ≥ 0.25小时)
- 耐火要求:门体需满足完整性和隔热性至少0.25小时(15分钟)。
- 适用场景:对防火要求较低的辅助区域(如普通办公室隔断)。
- 国际对照:部分国家未细分此等级,需根据实际需求选配。
---
关键补充说明
- 耐火极限定义:防火门在标准火灾测试中,从受火到失去完整性(裂缝、穿透)或隔热性(背火面温升超140℃)的时间。
- 国际标准差异:欧美体系以分钟(min)划分,如30/60/90/120分钟,需注意单位换算(1小时=60分钟)。
- 选型依据:需根据建筑功能、防火分区要求及消防规范(如《建筑设计防火规范》GB50016)匹配等级。
---
总结:甲级(1.5h)>乙级(1h)>丙级(0.5h)>丁级(0.25h),等级越高防护越强。选门时需结合使用场景与法规要求,确保火灾时有效阻隔烟火蔓延。