济南外墙保温钉施工注意事项(精简版)
一、材料选择
1. 优先选用尼龙或镀锌钢材质保温钉,长度需满足锚固深度≥50mm要求
2. 按JG/T366标准选用带圆形压盘的保温钉,压盘直径≥50mm
3. 注意配套塑料膨胀管与基层墙体的适配性(混凝土墙/空心砖需区别选用)
二、施工规范
1. 标准间距控制:墙面中部≤450mm,边缘加密至≤300mm
2. 每平米不少于6个固(EPS板)/8个(岩棉板)
3. 钻孔深度=锚固长度+10mm,混凝土墙需使用冲击钻
4. 门窗洞口周边应加密处理,距边缘≤100mm
三、环境控制
1. 避开5℃以下低温及雨天施工
2. 基层含水率≤10%,PH值<10
3. 外饰面施工前需完成24小时锚固强度测试
四、质量要点
1. 锚栓抗拉承载力≥0.3kN(砼基)/0.2kN(砌块基)
2. 塑料膨胀套管应完全嵌入墙体
3. 确保压盘与保温板表面平齐无翘起
4. 阴阳角部位应距边角≥60mm设置
五、安全防护
1. 高空作业需系双钩安全带
2. 电钻使用前检查绝缘性能
3. 及时清理钻孔碎屑防止坠落
注:施工应符合《外墙保温工程技术规程》JGJ144及济南市《建筑节能工程施工质量验收规程》DBJ01-97要求,特别需注意济南地区冬季冻融循环对锚固系统的影响。