1.核对参数:确认设备型号、制冷量、电源要求(电压、相数、频率)与现场匹配。
2.选址:选择通风良好、无阳光直射、远离热源、地面平整、承重足够的场所。预留设备四周≥1米维护空间,顶部≥1.5米散热空间。
3.工具材料:备好水平仪、扳手、螺丝刀、绝缘胶带、水管(建议不锈钢或PVC-U)、管件、阀门(球阀、止回阀)、保温材料、接地线等。
安装步骤:
1.设备就位:
*使用叉车或吊车(吊装需用设备吊环)平稳移至安装位。
*关键:用水平仪校正设备底座,确保绝对水平(误差≤2mm/m),避免压缩机异常震动。必要时垫减震垫(尤其楼面安装)。
2.水路连接:
*根据标识连接冷冻水进/出水管(通常"IN"为回水,"OUT"为出水)。
*进水口前安装Y型过滤器(定期清洗),出水口后装靶式流量开关(保护机组)。
*系统管路需加装膨胀水箱(闭式系统)或开式水箱,并保证最小水流量(参考手册)。
*所有水管路严格保温,防止结露。
*严禁:直接焊接在机组接口上,避免高温损坏密封件。
3.电气连接:
*由持证电工操作,断电施工!
*按接线图接入电源(R/S/T为三相火线,N为零线),线径需满足电流要求。
*必须:外壳可靠接地(接地电阻≤4Ω),严禁接零代替!
*将水泵、流量开关、温控器等控制线接入对应端子。
4.开机调试:
*水路:开启水泵,排气至水流稳定,检查靶式开关是否触发。
*通电:合闸,观察电压是否正常。
*开机:启动主机,监听压缩机运行声(应平稳无杂音),观察高低压表是否在正常范围。
*关键:首次运行需记录电流、水温差等参数,对比手册确认正常。
安全提示:调试遇异常立即停机,联系专业人员排查。定期保养是设备长久运行的关键!