冷藏库的建造是一个系统工程,需要综合考虑保温、制冷、结构等多方面因素。以下是其建造步骤和要点:
1.设计与规划:
明确冷藏库的用途(冷冻、冷藏、速冻)、温度范围(-25℃至+5℃常见)、存储容量、货物类型及周转频率。
2.保温结构施工:
地基需做防潮层(如厚塑料膜或沥青涂层),防止地下水分渗透导致保温失效和地面冻鼓。铺设高强度钢筋混凝土层,内嵌加热防冻胀系统(低温库必需)。
墙板与顶板使用预制聚氨酯/PIR夹芯保温板。根据温度要求计算保温层厚度(通常100mm-200mm),选择保温材料(主流是聚氨酯或聚夹芯板)。
安装专门设计的冷藏库门(平移门或电动提升门),具备优异的密封条(如EPDM橡胶)和门框加热装置(防结冰卡死)。常配备风幕机或PVC门帘减少开门冷量损失。
3.制冷系统安装):
根据库容、温度、热负荷(货物、开门、照明、人员、电机散热等)计算并选配压缩机、冷凝器(风冷或水冷)、蒸发器(冷风机)、节流装置(膨胀阀)及制冷剂。
管路连接:制冷剂管道(铜管)焊接要求极高,必须洁净、干燥、无泄漏。管道需保温
4.电气与控制系统:
安装温度传感器、湿度传感器(如有需要)、压力控制器等。
配置温度控制器(微电脑控制),实现自动启停机、化霜控制(电热或热气)、温度显示与报警。
设置安全保护装置:高低压保护、电机过载保护、缺相保护、启动等。
5.辅助系统与细节:
冷风机下方设排水管,并安装“U”形水封防止热气倒流,管道需保温并坡向室外。排水管可能需加热防冻。
使用防潮、耐低温的冷库灯(LED常见),安全电压(如24V)或护等级。
6.调试与验收:
系统检漏:对制冷系统进行严格的高低压检漏,确保无泄漏。
抽真空干燥:抽除系统内空气和水分。
充注制冷剂:按计算量充注。
开机调试:启动系统,调整膨胀阀开度、化霜参数等,使库温稳定达到设定值,各保护功能正常。
保温性能测试:验证库体保温效果和密封性。