青岛道闸安装流程及注意事项(精简版)
一、选址准备
1. 根据停车场动线确定安装位置,确保距离收费岗亭3-5米
2. 检查地面平整度(误差≤3°),避开排水沟和斜坡区域
3. 预留电源接线口(建议220V独立线路)及网络端口
二、基础施工
1. 开挖40×40×50cm基坑,预埋φ12钢筋笼
2. 浇筑C25混凝土基台,预埋M12膨胀螺栓(间距20cm)
3. 养护72小时后安装,确保基础承重≥500kg
三、设备安装
1. 使用水平仪校准支架,垂直偏差≤1°
2. 固定道闸箱体(螺栓扭矩≥25N·m)
3. 闸杆安装角度建议60°-90°,限位器调节精度±2°
四、电气连接
1. 电源线采用RVVP2×1.5屏蔽电缆
2. 地感线圈埋设深度3-5cm,匝数5-6圈
3. 加装避雷器(接地电阻≤4Ω)
五、调试测试
1. 遥控距离测试(≥30米)
2. 防砸功能验证(红外/压力检测)
3. 连续启停500次压力测试
注意事项:青岛沿海环境需选用304不锈钢材质,定期检查传动机构润滑情况,雨季前做好防水密封处理。建议每月检查地感灵敏度,保持设备周边1米净空区。