风管抗震支架的安装需遵循以下步骤和规范,确保系统在地震作用下的安全性:
一、前期准备
1. 设计复核:根据抗震设计规范(如GB50981)计算荷载,确认支架型号、间距(水平管道间距≤12m,垂直管道≤18m)及安装位置。
2. 材料检查:核对C型槽钢、全螺纹吊杆、连接件等组件是否符合设计要求,严禁使用非抗震配件。
3. 定位放线:依据施工图在顶板/墙面标出支架锚固点,避开机电管线密集区,保证与其他支架间距≥50mm。
二、安装流程
1. 锚固点施工
- 混凝土结构:采用M10以上化学锚栓或后扩底锚栓,钻孔深度≥100mm,锚固扭矩达35N·m。
- 钢结构:直接焊接或螺栓连接承重基座,焊缝长度≥80mm。
2. 主吊架安装
- 将C型槽钢与锚固件通过锁扣连接,拧紧防松螺母(扭矩≥15N·m)。
- 吊杆垂直度偏差≤2°,双吊杆时保持平行间距误差<5mm。
3. 侧向与纵向支撑
- 侧向支撑:与管道轴线成90°安装,斜撑角度严格控制在45°~60°之间。
- 纵向支撑:间距≤12m,斜撑与管道夹角30°~40°,通过抗震连接件与C型槽钢卡压固定。
4. 风管固定
- 采用抗震管夹包裹风管,内衬橡胶垫(厚度≥3mm)防震隔声。
- U型管夹螺栓对角拧紧,确保风管与支架间无位移空隙。
三、关键控制点
1. 节点紧固:所有连接点需100%全数检查,螺栓露出螺母2~3牙,采用力矩扳手抽检20%节点(扭矩值达设计值±10%)。
2. 避让原则:支架与管道保温层间距≥30mm,穿越防火墙时采用防火密封封堵。
3. 验收测试:安装后做手拉晃动试验,位移量≤1mm为合格,大型系统需进行模拟地震荷载测试。
四、注意事项
- 严禁将抗震支架作为承重支架使用
- 斜撑方向必须与地震波传递方向一致
- 管线转弯处0.6m内必须增设支架
通过规范施工,可确保抗震支架在地震烈度8度区承受1.5倍设计荷载,有效保护风管系统安全。施工全过程需留存影像及扭矩记录以备验收。