一、核心安装要求
1.电力配置
-容量匹配:需独立配电,变压器容量、电缆截面积(≥70mm²铜缆)、断路器规格(依据桩额定电流+裕量)必须匹配充电桩最大功率(如60kW/120kW/180kW)。
-电压等级:支持380V±10%三相五线制供电。
-独立电表:建议配置专用计量电表(需供电部门审批)。
2.场地要求
-安全间距:充电桩距建筑物≥0.4米,侧方预留≥0.8米检修通道,前方停车位≥6米。
-地面承重:安装区域地面荷载需≥2吨/m²(设备+车辆)。
-排水防淹:地基高于周边地面10cm,避免积水浸泡设备。
3.安全防护
-防雷接地:独立接地极(接地电阻≤4Ω),配电箱、桩体、电缆铠装层均需可靠接地。
-漏电保护:配电端设漏电保护器(动作电流≤30mA)及过流保护装置。
-消防设施:配备干粉灭火器(5kg以上,距离≤15米),禁止易燃物堆放。
---
二、施工标准(友德充执行规范)
1.电缆敷设
-采用国标阻燃铜芯电缆(如YJV22型),穿镀锌钢管或PVC-C管保护(埋深≥0.7米),过路需加套管。
-动力线与信号线分离敷设,避免干扰。
2.设备安装
-桩体垂直安装误差≤1°,基础混凝土标号≥C25,预埋件定位精准。
-充电枪挂架高度1.2±0.1米,枪线自然下垂无扭曲。
3.智能系统集成
-4G/以太网通信模块稳定联网,支持远程启停、计费及故障诊断(符合GB/T27930通信协议)。
-急停按钮明显标识,触发后0.5秒内断电。
4.合规检测
-施工后需提供:接地电阻测试报告、绝缘电阻测试(≥10MΩ)、耐压试验报告(2kV/1min)。
-取得供电部门《验收合格证》并张贴设备铭牌(含CCC认证、出厂编号)。
---
三、用户须知
-报备流程:向物业/电网提交安装申请,获取施工许可。
-专业施工:必须由持证电工操作,友德充提供全程技术监理。
-新国标重点:2023版国标强化充电互操作性(GB/T34657.1)及支付系统安全(GB/T40480),需确保桩体软件为最新版本。
>注:友德充标准在国标基础上增加桩体防撞栏(≥0.6米高)、IP54防护等级验证、48小时满载压力测试三项企业规范,保障长期可靠运行。