地铁盾构管片螺栓安装是隧道衬砌施工的关键环节,直接影响结构的整体性和防水性能。以下是标准化安装流程及要点:
一、施工准备
1. 检查管片螺栓孔位是否清洁无杂物,使用压缩空气吹净孔内灰尘及碎屑。
2. 核对螺栓规格(环向/纵向)、强度等级(通常为8.8级或10.9级),确认垫片、弹条等配件齐全。
3. 准备扭矩扳手、液压扳手等工具,校准扭矩参数(常规值120-250N·m)。
二、安装作业流程
1. 管片拼装完成后,由作业人员同步插入螺栓。环向螺栓(连接相邻环管片)应沿隧道轴线方向安装,纵向螺栓(同环管片间)按设计角度插入。
2. 采用"先环向后纵向"的安装顺序,确保管片初步定位。螺栓穿入时保持垂直,禁止强行敲击,螺纹外露长度需≥2个螺距。
3. 分三次扭矩紧固:初拧至30%设计值→复拧至60%→终拧至100%。采用对角交叉顺序,避免应力集中。环向螺栓紧固后需进行纵向复紧。
三、质量控制要点
1. 密封处理:在螺栓孔内注入聚氨酯密封胶,安装遇水膨胀橡胶圈,确保接缝防水。
2. 防腐措施:外露螺纹涂抹黄油防护,不锈钢螺栓需检查表面钝化膜完整性。
3. 过程监测:使用塞尺检查相邻管片错台量(≤5mm),百分表监测预紧力衰减情况。
四、验收记录
安装完成后,按5%比例抽检螺栓扭矩值,偏差应<±10%。同步填写施工日志,记录螺栓编号、紧固时间及操作人员信息。重要区段需留存影像资料备查。
注:冬季施工时需对螺栓进行预热处理(≥5℃),雨季作业需增加防锈涂层。特殊地质段宜采用防松型双螺母结构,并加强复紧频次。