机电抗震支架是保障建筑机电系统(如管道、风管、桥架等)在地震中安全的关键设施。其主要要求依据《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014,要点如下:
1. 设计依据与原则:
* 必须严格遵循GB 50981规范进行设计。
* 设计目标:防止机电设施因地震破坏导致脱落、断裂,引发次生灾害(如泄漏、火灾、砸伤),保障生命财产安全及功能连续性。
* 需进行抗震计算,确保支架系统能承受规范规定的水平地震作用。
2. 材料要求:
* 钢材:主要受力构件应采用符合的碳素结构钢(如Q235B)或低合金高强度结构钢(如Q345B),具有足够的强度、延性和低周疲劳性能。
* 连接件:螺栓、螺母、垫片等紧固件应采用高强度材料(如8.8级及以上),并符合相关标准。锚栓需满足混凝土基材的承载力要求。
* 防腐:所有金属部件(除不锈钢外)应进行有效的防腐处理(如热浸镀锌),锌层厚度需符合规范(通常≥55μm)。特殊环境需考虑更别的防腐。
3. 构造与安装要求:
* 支架间距:管道、风管、桥架等设施必须按规范设置抗震支架。例如,给水、消防管道中,管径≥DN65的管道需设抗震支架,水平管道侧向支撑间距≤12米,纵向支撑间距≤24米。垂直管道需在穿越楼层处设置支撑。风管、桥架也有相应间距规定。
* 抗震节点位置:抗震支架(侧向、纵向)应靠近设施连接处(如弯头、三通、阀门等)或设施末端设置。侧向支撑距末端≤0.6米,纵向支撑距末端≤0.6米,且中间支撑间距需满足规范大间距要求。
* 连接与固定:支架与建筑主体结构(墙、柱、楼板、梁)的连接必须牢固可靠,通常采用锚栓或预埋件。支架组件间连接优先采用螺栓连接,便于调整和检查,焊接需满足工艺要求。所有连接节点应能承受设计荷载。
* 斜撑角度:斜撑与垂直方向的夹角宜在30°至60°之间。
* 荷载传递路径:支架系统应形成清晰、连续的荷载传递路径至主体结构。
* 转角处理:管道、风管、桥架在转角处需加强支撑。
4. 荷载计算与组件强度:
* 需准确计算机电设施作用在支架上的地震荷载(包括水平两个方向)。
* 考虑不利荷载组合工况。
* 所有支架组件(型钢、连接件、锚栓等)的强度、刚度和稳定性需满足设计要求,并有足够安全裕度。
5. 认证与测试:
* 成品抗震支架产品应通过的第三方实验室的型式检验(如静载、疲劳、耐火试验等),并取得相应的检测报告和产品认证(如FM、UL、认证)。
* 提供产品在预期地震作用下的性能测试数据。
6. 施工与验收:
* 施工前应有经审批的深化设计图纸。
* 材料进场需验收(材质证明、合格证、检测报告)。
* 安装位置、间距、角度、连接紧固度(如螺栓扭矩)需严格按图施工并符合规范。
* 焊接质量应符合要求。
* 施工完成后,需由监理单位或业主组织验收,检查安装质量和相关文件。
7. 维护:定期检查支架系统是否有松动、腐蚀、变形等问题,及时维护。
总之,机电抗震支架的要求是:合规设计、材料、可靠连接、安装、有效认证、严格验收,共同构成抵御地震风险的关键防线。