山东地区网格布安装注意事项(外墙保温工程适用)
一、基面处理要求
1. 施工前须清除基层表面的浮灰、油污及空鼓部位,墙体裂缝需用抗裂砂浆填补平整
2. 混凝土基面含水率应<10%,PH值≤9,必要时需做界面剂处理
3. 门窗洞口四角应按45°方向提前铺设300×400mm加强网
二、材料选用标准
1. 选用耐碱玻纤网格布(单位面积重量≥160g/㎡),山东沿海地区建议使用铂金级抗碱产品
2. 粘结砂浆应选用与基层及保温板匹配的胶粘剂,严禁添加水泥稀释
三、施工工艺规范
1. 网格布铺设应自上而下进行,标准网搭接宽度横向≥100mm,纵向≥80mm
2. 首层建筑必须设置双层网格布,二层及以上可单层铺设
3. 阴阳角处应做双向绕角搭接,每边宽度≥200mm
4. 抹面砂浆施工分两次完成:遍厚度2-3mm压入网格布,第二遍1-2mm找平
四、环境控制要点
1. 施工温度宜在5℃-30℃之间,风力大于5级时应暂停作业
2. 雨季施工需搭设防雨棚,新施工面24小时内避免淋雨
3. 冬季施工应采取保温措施,环境温度低于5℃时禁止施工
五、质量验收标准
1. 网格布应完全嵌入抹面层,无外露、褶皱现象
2. 使用2m靠尺检查平整度,允许偏差≤3mm
3. 锚固件压盘应紧压网格布,每平方米锚栓数量不少于6个
特别提示:青岛、烟台等沿海城市应选择耐腐蚀性能更强的网格布产品,施工后养护期不少于72小时。高层建筑建议在标准网格布外附加机械固定措施,确保抗风压性能达标。