风冷式箱型冷水机安装间距要求
——广州万举机械有限公司非标定制科普干货
风冷式箱型冷水机因其高效节能、安装便捷等优势,广泛应用于工业制冷领域。为确保设备稳定运行并延长使用寿命,安装间距是必须严格把控的关键因素。广州万举机械有限公司结合多年非标定制经验,总结以下核心要求:
---
一、基础间距要求
1. 设备间距
- 侧向间距:设备两侧需预留≥1米的空间,确保散热风扇进风通畅,避免高温回风。
- 顶部空间:顶部距障碍物≥1.5米,保障热空气顺畅排出,严禁上方存在遮挡物(如雨棚、管道)。
- 墙体距离:背部需与墙体保持≥0.8米间距,避免墙体反射热风导致散热效率下降。
2. 多机并排安装
- 相邻设备间距建议≥1.5米,防止多机运行时热气流相互干扰,形成局部“散热禁区”。
---
二、特殊场景优化方案
针对空间受限的厂房或屋顶安装场景,广州万举提供以下非标定制方案:
1. 导风系统定制:通过加装导风罩或导流挡板,引导热风定向排出,可将侧向间距压缩至0.6米(需配合气流模拟验证)。
2. 防回风设计:在设备间加装隔风板,阻断热风回流,解决多机密集排列的散热冲突。
3. 屋顶加固与减震:针对屋顶安装,定制轻量化支架与减震底座,降低荷载并控制运行噪音。
---
三、环境适配性提醒
- 通风环境:避免安装在密闭空间或高温区域(如锅炉房附近),环境温度≤40℃为佳。
- 气流死角:严禁正对墙体、大型设备或广告牌安装,防止形成“死循环”气流。
- 定期清理:周边2米内无落叶、粉尘源,定期清理冷凝器翅片,避免堵塞影响散热。
---
四、万举非标定制优势
针对特殊场地限制(如地下车库、紧凑型车间),广州万举提供个性化散热方案:
- 通过CFD流体动力学模拟,优化设备布局与导风结构;
- 定制超薄型冷凝器或分体式设计,适应狭窄通道;
- 配置高温保护系统与智能调速风机,应对复杂工况。
---
总结:合理的安装间距是保障风冷冷水机效能的核心。广州万举机械有限公司依托非标定制能力,可为企业提供“空间适配型”解决方案,确保设备在有限空间内高效稳定运行。
注:具体方案需结合现场勘测数据定制,欢迎咨询技术团队获取专属规划建议。