

消防抗震支架的加工是一个严谨的过程,需确保其强度、精度和防腐性能满足相关规范要求(如GB50981等)。主要加工流程如下:
1. 材料准备与检验
选用符合的型钢(如Q235B)、连接件及紧固件。材料进场需核验质保书,抽样检测力学性能和化学成分,确保材质合格。
2. 切割下料
根据深化设计图纸,使用激光切割机或带锯床对型钢进行裁切。切割面需平整刺,长度公差控制在±1mm以内,斜撑角度误差≤2°。
3. 钻孔与开槽
采用数控钻床或冲压设备加工螺栓孔、长圆孔(用于调节位移),孔径偏差≤0.5mm,孔距偏差±1mm。槽口边缘需打磨去除锐角,防止应力集中。
4. 焊接工艺
对需焊接的支架(如门型支架横梁与立柱),采用CO₂气体保护焊或弧焊。焊前清理坡口,控制层间温度,焊缝高度≥4mm,确保无气孔、夹渣,焊后100%目视检测,抽检UT探伤。
5. 冷弯成型
对U型槽钢等需弯曲部件,使用液压折弯机分步压弯,弯曲半径≥2倍材料厚度,避免表面裂纹。成型后角度偏差≤1.5°。
6. 装配与调校
将切割件、连接板通过高强度螺栓(如8.8级)预组装,使用扭矩扳手按设计值紧固(如M12螺栓需44N·m)。整体支架对角线长度差≤3mm,平面度≤2mm/m。
7. 表面处理
喷砂除锈至Sa2.5级,涂装环氧富锌底漆(80μm)+环氧云铁中间漆(100μm)+聚氨酯面漆(80μm),或采用热浸镀锌(平均镀层≥85μm),盐雾试验≥500h。
8. 成品检验
全尺寸复核,抽检组件进行拉力试验(如锚栓抗拉≥50kN),附检测报告与合格证,包装时对螺纹部位做防磕碰保护。
加工过程必须严格遵循规范,确保支架在地震工况下能有效承载管道荷载,保障消防系统功能完整。