水管抗震支架的设计与安装需严格遵循国家相关规范(如《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981及《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CECS 420),其要求如下:
1. 材料与强度要求
- 支架主体需采用Q235B及以上强度碳钢,表面需热浸镀锌处理(锌层厚度≥55μm)或采用环氧树脂喷涂防腐。
- 连接件(U型卡、紧固螺栓等)抗拉强度≥8.8级,且需具备防松脱设计(如弹簧垫圈、锁紧螺母)。
2. 间距与布置规范
- 水平管道:根据管径设置允许间距(见下表),且在转弯处0.6m内需增设支架。
- 垂直管道:间距≤设计层高的1.5倍,且每层至少设置一个抗震支架。
| 管径(mm) | 间距(m) |
|------------|--------------|
| DN25~DN50 | ≤6.0 |
| DN65~DN100 | ≤8.0 |
| DN125以上 | ≤12.0 |
3. 节点设计
- 斜撑角度:与水平面夹角宜为45°(允许30°~60°范围),斜撑长细比≤200。
- 固:需独立锚固于建筑主体结构(严禁连接于非承重构件),混凝土基体采用M12以上化学锚栓(抗拔力≥20kN)。
- 管卡间距:相邻管卡距离≤管径的10倍,且≤1.5m。
4. 特殊部位要求
- 管道转弯处:距弯头≤0.6m处必须设置双向抗震支架(同时约束X/Y向位移)。
- 阀门与设备:水泵、水箱等设备连接点0.3m内需设置抗震支架,避免设备接口受力。
5. 荷载验算
- 支架系统需通过地震力验算:水平地震作用按设计基本加速度(如8度区0.2g)计算,同时考虑1.5倍安全系数。
- 验算工况包括:管道自重(含介质)+地震作用+风荷载(室外管道)组合。
6. 施工与验收
- 支架安装后需进行见证测试:随机抽取5%支架进行静载试验(加载1.5倍设计荷载持续5min无变形)。
- 竣工资料需包含:支架材质报告、锚固拉拔测试记录、抗震计算书。
> 提示:对于DN300以上大口径管道或输送危险介质的管道,需增加50%安全裕度,并采用双侧对称支撑结构。设计时需与结构协同,避免支架锚点与钢筋冲突。