#消防成品支架加工流程
消防成品支架的加工需严格遵循设计规范和工艺要求,确保其承载能力与抗震性能。主要流程如下:
1.材料准备
选用Q235B及以上标号的热镀锌角钢、槽钢或C型钢,厚度≥2.5mm。材料进场需查验质量证明文件,并进行尺寸、镀锌层厚度(≥80μm)抽检。
2.放样下料
根据深化设计图纸,使用激光投影仪或全站仪定位支架安装点。采用数控切割机下料,长度公差控制在±1.5mm内,切口需打磨去除毛刺。
3.钻孔加工
按螺栓孔径要求(通常M12-M16),使用台钻或磁力钻加工安装孔。孔位中心距偏差≤1mm,孔边距不小于2倍螺栓直径。
4.组件焊接
对需要拼接的构件,采用CO₂气体保护焊,焊缝高度≥4mm。焊接后清除焊渣,进行100%外观检查,确保无咬边、未熔合等缺陷。
5.防腐处理
焊接部位需补涂富锌底漆(60μm)+环氧云铁中间漆(80μm)+聚氨酯面漆(60μm),干膜总厚度≥200μm。非焊接区镀锌层破损处需喷涂锌含量≥96%的冷喷锌。
6.成品检验
按GB50981标准进行荷载测试:静载1.5倍、动载1.35倍承重试验。抽检比例不低于同批次5%,挠度变形量≤L/200(L为跨度)。
注意事项
-抗震支架斜撑角度宜为45°±5°
-吊杆直径≥Φ12,长度超过1.5m需加设反支撑
-所有锐角需倒圆处理(R≥2mm)
加工过程需留存影像资料及检测记录,确保可追溯性。成品应标注规格型号、生产批次及承载力参数。