翅片管换热器的安装流程主要包含以下步骤:
1. 基础准备与验收:
核对设备图纸与基础尺寸,确保混凝土基础强度达标、平整且预埋件位置准确。清除基础表面杂物,进行复测并验收。
2. 设备开箱与检查:
按装箱单清点设备主体、连接件、密封垫片等,检查翅片管有无变形、翅片损伤或锈蚀,核对法兰规格与接口方向。
3. 设备吊装与定位:
使用吊具平衡起吊(避免钢丝绳直接接触翅片),缓慢就位。通过垫铁调整水平度(纵向≤2mm/m),对准中心线,固定地脚螺栓,进行二次灌浆养护。
4. 管路连接:
清理管道接口,安装密封垫片(注意材质兼容性),按设计力矩对角紧固法兰螺栓。设置管道支架,确保热应力补偿器方向正确,减少设备承重。
5. 附属系统安装:
安装排污阀、排气阀及仪表(压力表、温度计),连接电气控制系统(如风机驱动电机),接地保护到位。
6. 系统试压与检漏:
分段进行水压试验(设计压力的1.25-1.5倍),保压30分钟检查焊缝、法兰密封面。气密性试验采用肥皂水检测翅片管与管板连接处。
7. 保温与调试:
完成外壳保温层施工(避开仪表接口),启动时逐步升温,监测振动与异响,调整风机转速至设计工况。
关键控制点:吊装防碰撞、法兰密封顺序紧固、试压安全防护、热态复紧螺栓。安装后需留存过程记录及检测报告。