抗震支吊架作为建筑机电系统的重要抗震设施,其规格选择需严格遵循国家规范(如GB 50981-2014),确保地震作用下的安全性。主要规格参数包括:
1. 材质与强度
- 主体结构采用Q235B级及以上碳素钢或304不锈钢,确保抗拉强度≥375MPa,屈服强度≥235MPa。
- 连接件螺栓需满足8.8级高强度标准,螺母机械性能达8级。
2. 结构形式
- 分为侧向支撑(抵抗横向地震力)、纵向支撑(抵抗轴向力)及双向组合支撑。
- 根据管线类型(风管、水管、桥架)选用单杆式、门架式或组合式结构,跨度≤12m。
3. 荷载能力
- 设计需满足地震作用计算:水平地震力按管线自重×地震影响系数(0.4~1.2)确定。
- 额定荷载分级:9kN、18kN、27kN(侧向),纵向荷载通常为侧向的1/3~1/2。
4. 防腐处理
- 碳钢件需热浸镀锌(锌层≥55μm)或环氧喷涂(厚度≥80μm),盐雾试验≥500小时。
5. 安装要求
- 间距依据管线直径/重量计算:DN150水管≤8m,桥架300mm×150mm≤12m。
- 斜撑角度30°~45°,连接点距结构构件≤300mm。
选型时需由单位进行力学验算,确保支架系统能承受设计地震加速度(通常0.4g)。所有产品必须具有第三方抗震性能检测报告(如国家固定灭火系统质检中心认证),并标注性荷载标识铭牌。