#广州万举机械水冷式箱型冷水机冬季运行防护指南
冬季低温环境下,水冷式箱型冷水机面临的最大风险之一是系统内部残留水结冰膨胀,导致换热器(蒸发器、冷凝器)、水泵、管道、阀门等关键部件胀裂损坏,造成严重损失和停机。为确保设备安全过冬及正常运行,请务必采取以下防冻措施:
1.彻底排空积水(长期停机首选):
*若冷水机计划在冬季长期(如数周或整个冬季)停机不使用,最安全有效的方法是彻底排空系统内所有可能积水的部分。
*关闭电源和水源后,严格按照广州万举机械提供的操作手册指引,依次打开蒸发器、冷凝器、水泵、管路系统(尤其是低点)的排水阀/堵头,确保所有水(包括壳管内的水)完全排净。排空后保持阀门开启状态,并用压缩空气吹扫残留水珠。
*特别注意:排水需在环境温度降至冰点前完成,并确保无死角。
2.使用合适防冻液(持续运行或短期停机):
*若冷水机需在低温环境下间歇运行或短期停机保温,建议在循环水(冷冻水和冷却水)中添加与系统材质兼容的防冻液(如乙二醇水溶液)。
*严格按比例配制:根据当地历史最低气温,选择足够低冰点的防冻液浓度(如-15°C,-25°C)。浓度不足无法防冻,过高则可能影响换热效率或腐蚀设备。遵循防冻液厂商和万举机械的指导建议。
*定期检测与更换:定期检测防冻液浓度、pH值和状态,及时补充或更换,防止因性能衰减或变质导致失效。
3.保持水循环运行(持续运行):
*对于必须持续运行的机组,确保冷冻水和冷却水循环泵持续运转(或配置备用泵),防止静水结冰。
*设定合理低温:根据实际需求,设定一个略高于冰点的冷冻水出水温度(如7-10°C),避免因负荷过低导致水温接近0°C。利用机组自带的温控系统。
*水泵持续运行:确认水泵控制逻辑,即使在低负荷或待机时,也应保持水泵低速运行或间歇启动,维持水流。
4.加强环境防护与保温:
*设备机房保温:确保冷水机所处的机房或安装环境温度不低于5°C(最好在0°C以上),必要时加装暖气或热风设备。
*管路保温:对所有暴露在低温环境下的水管(尤其是室外冷却水管道、补水管、排水管)进行有效且完整的保温处理,保温层需干燥、无破损。
*关键部件加热:对于特别敏感或易冻部位(如补水箱、水流量开关壳体),可考虑加装防冻加热带(需专业安装,注意防火)。
5.断电应急处理:
*若遇突发停电,且无法及时恢复供电且气温低于0°C,必须立即手动执行排水程序,防止结冰。
6.加强监测与维护:
*冬季应增加巡检频次,检查系统水温、压力、保温层状况、机房温度等。
*确保温度报警系统正常工作,设定低温报警点(如水温低至3-5°C时报警)。
*每日检查运行日志,关注异常参数。
重要提示:以上措施需结合实际情况灵活运用。请务必详细阅读并遵循广州万举机械提供的该型号冷水机《使用说明书》或《冬季维护手册》中的具体要求。对于复杂操作或不确定的情况,建议联系广州万举机械售后服务人员或专业工程师进行指导或处理。疏忽防冻措施可能导致设备严重损坏,维修成本高昂。安全防护,重在预防!