人防工程抗震支架的定制需严格遵循相关规范(如GB50011《建筑抗震设计规范》、RFJ系列人防规范),并综合考虑工程结构、设备管线特性及防护等级要求。定制流程如下:
1.前期准备与资料收集
*提供工程结构图纸、管线综合布置图(含管道/风管/电缆桥架的规格、走向、标高)。
*明确防护等级、抗震设防烈度及特殊要求(如防核爆冲击波、密闭性)。
*确定支架安装区域的结构类型(混凝土墙/顶板/钢结构)。
2.设计与荷载计算
*由具备人防资质的结构工程师进行抗震支架系统设计。
*依据管线重量、介质、地震作用及人防冲击荷载,计算各节点受力。
*选用标准图集(如07FK02)或进行非标设计,确保支架间距、形式满足规范。
3.材料与工艺要求
*主材选用Q235B及以上碳钢或304不锈钢,需提供材质证明。
*表面处理:热浸镀锌(厚度≥45μm)或环氧喷涂(适用于潮湿环境)。
*连接件(C型槽钢、紧固件)需满足8.8级强度及防腐要求。
4.制造与质量控制
*工厂预制:根据图纸下料、冲孔、焊接(满焊无虚焊)。
*成品预组装检测,确保孔位、尺寸与设计一致。
*每批次提供质检报告(含荷载测试、镀层厚度检测)。
5.安装与验收
*由团队施工,采用后扩底锚栓或预埋槽固定于结构体。
*支架间距≤规范限值(如水管DN200间距≤8m),斜撑角度30°-45°。
*验收依据《人防工程施工及验收规范》(RFJ01-2015),重点检查节点紧固度、防腐完整性及抗震性能测试报告。
关键点:定制需突出人防工程的防护特性(如防震、防冲击波密闭),强调与普通民用支架的区别(更高荷载、更强防腐)。建议选择具备人防资质的厂家合作,确保设计、材料、安装全流程合规。后期维护需定期检查支架锈蚀及松动情况,确保长期防护效能。