抗震支架安装步骤
1. 准备阶段
- 设计图纸核对:根据抗震设计规范(如GB50981)确认支架类型、间距、荷载要求。
- 材料验收:检查槽钢、连接件、锚栓等材质报告,确保符合(如Q235B钢材、8.8级螺栓)。
- 定位放线:使用激光水平仪在结构梁/柱上标记安装点,避开管线密集区域。
2. 主体结构锚固
- 钻孔清灰:按设计要求钻取锚栓孔(如M12锚栓需钻Φ14孔),深度≥100mm,用气泵清除孔内粉尘。
- 安装锚栓:植入化学锚栓或扩底型机械锚栓,施加35-50N·m扭矩紧固,确保抗拉拔力≥20kN。
3. 支架组装
- 主吊架安装:将C型槽钢与锚固底座用M10螺栓连接,螺母加装防松垫片,垂直度偏差≤2°。
- 斜撑布置:斜撑与水平面夹角宜为45°,采用抗震连接座固定,螺栓孔位误差≤3mm。
4. 系统连接
- 管线固定:用U型管卡抱紧管道(留1-2mm间隙),螺栓对角拧紧,避免过压变形。
- 电气系统隔离:电缆桥架与支架间加绝缘橡胶垫,阻值≥10MΩ。
5. 验收调整
- 载荷测试:施加1.5倍设计荷载(如管道满水重+力),检查变形量≤L/200。
- 防腐补漆:切割断面涂锌基底漆+面漆,漆膜厚度≥80μm。
> 关键提示:
> - 间距要求:水管系统≤12m,风管系统≤9m,桥架系统≤6m。
> - 严禁在轻质隔墙、装饰吊顶等非承重结构上安装。
> - 斜撑方向需与作用力方向一致(详见图纸箭头标识)。
通过分系统验收后,需提交《抗震支架安装记录表》及第三方检测报告备案。