木质防火门安装间隙把控技术要点
木质防火门作为重要的被动防火设施,其安装质量直接影响防火性能。其中,间隙控制尤为关键,需严格遵循国家标准《GB12955-2008》要求,确保火灾时有效阻隔烟火蔓延。
技术要点:
1. 门框固定与间隙处理
- 门框安装需垂直牢固,与墙体间采用膨胀螺栓固定,间距≤600mm。框墙间隙采用不燃材料(如岩棉)填塞密实,抹灰层厚度≤20mm,避免热传导破坏门框。
- 门框与门扇配合间隙控制:
* 铰链侧:≤2mm(门扇关闭状态)
* 锁具侧:≤3mm
* 上侧:≤3mm
* 下侧:活动间隙≤5mm(含门槛高度)
2. 门扇与五金调试
- 铰链安装须垂直对齐,螺钉满配。调试时先松安装螺丝,通过垫片微调门扇位置,确保四周间隙均匀后紧固。
- 闭门器安装后需调试关闭速度与力度,确保门扇能严密封闭且不产生碰撞。防火锁舌与锁孔间隙≤1mm。
3. 密封系统安装
- 防火密封条(膨胀型)应连续安装在门扇凹槽内,无接头断裂。门关闭时密封条受压均匀膨胀,填充间隙。
注意事项:
- 门槛高度需与设计图纸一致(通常≥50mm),下缝用防火胶泥封堵。
- 安装后使用塞尺全数检测间隙,超差立即调整。
- 避免为追求美观过度缩小间隙,导致高温变形卡滞。
严格把控安装间隙,是确保防火门发挥“生命通道”作用的核心技术环节。专业安装团队应配备激光水平仪、塞尺等检测工具,实现毫米级精度控制。