为保证旁路挡板门99%的密封及使用寿命,在关闭状态下,需通加热密封空气,在对挡板门进行安装、调试、维护或检查前,应确保安装、维护人员人身安全,烟道与挡板门叶片相联的区域是危险区域,叶片运转会导致特别严重的损伤,甚至会危及生命,在安装调试维护之前烟气停止在烟道中流动,并确保执行器断电,防止执行器误动作。
1.挡板门在规定的环境条件下可以长期安全,可靠,平稳地运行,并满足各种性能和工作条件要求,特别是在水质较差的情况下,仍然可以平稳连续地工作。2.挡板门配有前后压差测量装置。 供应商应给出每个挡板门的较大压力差值。3.挡板门的有效流通面积不少于管道的横截面积,应将挡板门的阻力减到很小;4.挡板门在设计流量时的压力损失不超过0.5mH2O,当管道阻塞50%时,压力损失不超过1.3mH2O。 挡板门的设计应确保在压差为100kPa时不会损坏滤芯。
7)所有挡板门另配有指示全开或全闭的限制开关。这些限制开关不受配有驱动装置的开关的限制。在行程的每端配有限制开关,并且直接指示板片的位置。 8)烟气挡板门有开/关功能。电动执行器的速度满足电站和引风机的运行要求。挡板门的电气执行器从全开到全关速度为75秒。