(1)选型问题,有些涡街流量计在口径选择上由于工艺条件变动使得规格变得大了一个规格,实际应尽量选择一些小口径的以提高测量精度(2)安装问题,主要是传感器前面的直管长度不够,影响测量精度,这方面的原因主要是长期指示不准。(3)参数整定方向的原因,由于参数错误,导致仪表指示有误。参数错误使得第二次仪表满度频率计算错误,应该要确定参数后重新去标定
如果必须在上游注药,应在流量计上游较远处,建议在50D以外;选择震动小的场所安装,特别是一体化流量计;避免附近有大电机、大变压器的干扰;安装环境的温度和湿度要在仪表规定的范围之内;要在流量计附近加负压防止阀,以防止测量管形成负压。
传感器的测量管、外壳、屏蔽线、转换器及二次仪表都必须接地;传感器转换器应单独接地,不要连在电动机、工艺管道上,接地电阻应小于10Ω;传感器、转换器在现场接地,去二次仪表的屏蔽层在控制室一侧接地,切勿多端接地,以免因电位不同引起干扰