传感器外壳的防护等级要达到IP65;传感器测量管在使用时其内介质必须满管,为此,应该在低端位置安装阀门,并且要满足流量计上游小直管段的要求;传感器的安装位置应该以不会在测量管内形成气泡为准;测量管中介质的电导率分布要均匀,如果在介质中加药,应选在传感器的下游加。
传感器安装方向水平、垂直或倾斜均可,不受限制。水平安装时要使电极轴线和地平线平行,切忌垂直于地平线,因为处于底部的电极易被沉积物覆盖,顶部电极易被液体中存在的气泡擦过遮住电极表面,造成输出信号波动。
传感器的测量管、外壳、屏蔽线、转换器及二次仪表都必须接地;传感器转换器应单独接地,不要连在电动机、工艺管道上,接地电阻应小于10Ω;传感器、转换器在现场接地,去二次仪表的屏蔽层在控制室一侧接地,切勿多端接地,以免因电位不同引起干扰