“热态调零”是指在有位移的情况下,该支点仍需承担其实际行重。但实际荷重已在“冷态调零”时解决,所以“热态调零”是在冷态的基础上而言的,没有冷态的数据,无从调起。过去有人认为可以不用冷态而直接用热态调,那是基于设计计算上的数据,上述已阐明设计值本身是一个虚伪的值,那么用这个值去调等于是虚调,毫无意义。热态调整步骤与方法与冷态相同,也是从冷态的第1只弹簧开始到醉后,把冷态上作出记录的值用在热态上。
当安装管系时,分段吊装、定位,把临时支吊架定位在管系上(多数支吊架没有刚性过渡结构,可用正式支吊架直接代用临时支吊架; 如以往将弹簧支吊架用圆钢临时焊死,使弹簧失去作用),此时的支吊架为刚性。当设备接口及各管段焊口完毕后(包括冷紧工艺和措施),临时支吊架(或刚性支吊架)上所承受的力均为自然承载力,加上保温后,即成为真正的工作荷重。按定位后的管线(包括已冷紧),在无位移的结构上(如土建的梁、柱、楼板等以及支吊架的根部)装设一个指针到支吊点的管中心处。并作出刻度表计,中心点零处为冷态的实际负重点。
控制阀组管道的弹簧支吊架位置的确定:控制阀组通常在管道的弯头下面设置支架,对于常温的管道可采用固定架,对于有的管道,应根据柔性分析的要求,将一个架设置成固定架,另一个架设置成滑动架或导向架。如果阀组很长,仅在阀组两端支撑,会使阀组中间下垂较大,应在中间增加一个支架,中间支架要采用可调式支架,以便安装。中间架也可设置成固定架,向两端位移。