分析重合闸,线路L1故障,线路保护动作跳开5023、5022断路器,到底先合边断路器5023还是先合中断路器5022?如果先合中断路器5022,而又合于永故障上,保护动作跳开5022断路器,如果此时5022断路器失灵,则5022断路器的失灵保护动作将5021、5023断路器跳开,线路L2将中断供电,扩大了事故范围。
在3/2接线中,线路运行方式改变时也要对重合闸方式进行切换。如图1,当只有两串运行时,如果其中L2线路要停电时,需要将L3线路重合闸方式由“先边后中”调整为“先中后边”,当L2线路恢复运行时再将重合闸调整为正常的“先边后中”。
那么哪个先重合,哪个后重合呢?这有先后顺序,因此重合闸不应设置在线路保护装置内,而应按断路器设置。而断路器重合的时候,如果断路器由于机构本身故障拒绝合闸发生失灵怎么办呢?因此失灵保护也应按断路器设置。所以3/2接线方式除了设置有双重的线路保护,还应为每个断路器设置一套断路器保护,断路器保护就包括有自动重合闸和失灵保护。