在3/2接线中,线路运行方式改变时也要对重合闸方式进行切换。如图1,当只有两串运行时,如果其中L2线路要停电时,需要将L3线路重合闸方式由“先边后中”调整为“先中后边”,当L2线路恢复运行时再将重合闸调整为正常的“先边后中”。
分析重合闸,线路L1故障,线路保护动作跳开5023、5022断路器,到底先合边断路器5023还是先合中断路器5022?如果先合中断路器5022,而又合于永故障上,保护动作跳开5022断路器,如果此时5022断路器失灵,则5022断路器的失灵保护动作将5021、5023断路器跳开,线路L2将中断供电,扩大了事故范围。
重合闸方式主要有以下几种:一、单重方式:系统单相故障跳故障相后单相重合,重合在永性故障上后跳开三相,相间故障跳三相后不再重合;二:综重方式:系统单相故障跳单相后单相重合,重合在性故障跳三相,相间故障跳开三相后三相重合,重合于故障上再跳开三相;三、三重方式:系统任意类型故障跳三相后三相重合,重合在永性故障上时再跳开三相;四、停用方式:任何故障跳三相,不重合。