在3/2接线中,线路运行方式改变时也要对重合闸方式进行切换。如图1,当只有两串运行时,如果其中L2线路要停电时,需要将L3线路重合闸方式由“先边后中”调整为“先中后边”,当L2线路恢复运行时再将重合闸调整为正常的“先边后中”。
而当边断路器5021、5011需要停电检修时,也要将本线路中断路器、边断路器重合闸调整为“先中后边”,待边断路器恢复正常运行后,再切换为“先边后中”。这是为什么呢?
分析重合闸,线路L1故障,线路保护动作跳开5023、5022断路器,到底先合边断路器5023还是先合中断路器5022?如果先合中断路器5022,而又合于永故障上,保护动作跳开5022断路器,如果此时5022断路器失灵,则5022断路器的失灵保护动作将5021、5023断路器跳开,线路L2将中断供电,扩大了事故范围。