如果先合边断路器5023,重合于永故障,5023断路器失灵保护动作,断开500kVⅠ母上5022、5013断路器,Ⅰ组母线失压,但不影响线路L3供电。可以看出,先重合边断路器不但能有效切除故障,还能避免扩大事故,保证供电可靠性,因此,在3/2接线中,正常运行时断路器的重合闸方式都是为“先边后中”。
我国500kV变电站中,采用3/2(即在3台断路器中间送出两条线路,每条线路使用3/2个断路器)接线方式,而3/2接线方式需要配置独立的断路器保护,这也给线路自动重合闸(以下简称重合闸)带来一些特殊性
倘若5023断路器失灵,为了切除线路上的故障,5023断路器的失灵保护应将500kVⅠ组母线上所有断路器跳开,不影响其他线路运行。若5022断路器失灵,为了切除线路上的故障,5022断路器失灵保护动作跳开5021断路器、远跳线路L1对侧7号断路器。