如果先合边断路器5023,重合于永故障,5023断路器失灵保护动作,断开500kVⅠ母上5022、5013断路器,Ⅰ组母线失压,但不影响线路L3供电。可以看出,先重合边断路器不但能有效切除故障,还能避免扩大事故,保证供电可靠性,因此,在3/2接线中,正常运行时断路器的重合闸方式都是为“先边后中”。
目前电力系统普遍使用南京南瑞继保RCS-921断路器失灵保护及自动重合闸装置,当线路故障,先重合边断路器,合于永故障时,后合重合闸装置立即闭锁并发三跳命令。当先合重合闸因故检修或者退出运行时,后合重合闸将以先合重合闸整定时限动作,而不经过后合延迟时间,从而缩短了断路器和线路的非全相运行时间,也保证了供电可靠性。
边断路器失灵跳开所在母线上所有断路器,中断路器失灵跳开本串(每一回路经一台断路器接至一组母线,两个回路间有一台断路器联络,我们将这种连接两组母线的断路器及隔离开关称为“串”电路)相邻断路器、远跳相邻断路器所连接线路的对侧断路器,如果相邻断路器连接的是变压器,则跳开变压器各侧断路器。