只有两串的情况,500kVⅠ、Ⅱ组母线的电源由线路L1、L2供电,当L2检修时,5021、5022断路器断开,500kV母线Ⅰ、Ⅱ的电源均由L1供电,此时若L3线路故障,保护动作将5013、5012断路器断开,500kVⅡ母失压,此时5011带主变仍然正常运行,500kVⅠ母与500kVⅡ母断环运行,若5013先重合,仍然不能使系统环网运行,意义不大。
边断路器失灵跳开所在母线上所有断路器,中断路器失灵跳开本串(每一回路经一台断路器接至一组母线,两个回路间有一台断路器联络,我们将这种连接两组母线的断路器及隔离开关称为“串”电路)相邻断路器、远跳相邻断路器所连接线路的对侧断路器,如果相邻断路器连接的是变压器,则跳开变压器各侧断路器。
在500kV变电站3/2接线方式中,断路器重合闸采用单相重合是根据超高压线路的特点和故障的特性设置的。而断路器重合闸的运行方式采用先边后中,还是先中后边是根据线路发生故障时,什么方式对系统有利,什么方式能保证供电可靠性。这也和电力系统“***、可靠”供电的目标是一致的。