通常,为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,并避免在护层中形成环流,电缆金属护层一端直接接地,另一端则须通过保护器接地。如果线路较长,还应将电缆护层分三段(或三的倍数段)相互绝缘,分段处的护层交叉互联后通过保护器接地。 电缆交叉互联箱NS-JHJD的外壳及螺栓全部采用不锈钢材料,耐腐蚀性能优良,立式、卧式分别适用于不同安装场合,均无浸水之虑。导电连接全部采用螺栓压紧结构,安装简单,便于预防性试验时拆装。内部保护器采用硅橡磁针氧化锌电阻片保护器,导电连接件全部镀锌处理,导电性能可靠,绝缘支撑件均采用防潮处理。
1、环境温度-45℃~+55℃; 2、海拔不超过4500m;超出4500m可根据实际情况定制; 3、电源频率:58~62Hz(60Hz系统)、48~52Hz(50Hz系统);安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体、尘埃; 4、长期施加的工频电压不得超过保护器持续运行电压;对有间隙产品,安装点短时工频电压升高不得超过保护器额定电压; 5、长期使用于异常条件,保护器需特别制作,定货时应说明。
电缆接地箱安装于电缆护层与地之间。连接导线的绝缘水平不应低于所保护电缆外护层绝缘水平,且连接回路应尽可能短。装置须可靠接地。