在3/2接线中,线路运行方式改变时也要对重合闸方式进行切换。如图1,当只有两串运行时,如果其中L2线路要停电时,需要将L3线路重合闸方式由“先边后中”调整为“先中后边”,当L2线路恢复运行时再将重合闸调整为正常的“先边后中”。
那么哪个先重合,哪个后重合呢?这有先后顺序,因此重合闸不应设置在线路保护装置内,而应按断路器设置。而断路器重合的时候,如果断路器由于机构本身故障拒绝合闸发生失灵怎么办呢?因此失灵保护也应按断路器设置。所以3/2接线方式除了设置有双重的线路保护,还应为每个断路器设置一套断路器保护,断路器保护就包括有自动重合闸和失灵保护。
目前电力系统普遍使用南京南瑞继保RCS-921断路器失灵保护及自动重合闸装置,当线路故障,先重合边断路器,合于永故障时,后合重合闸装置立即闭锁并发三跳命令。当先合重合闸因故检修或者退出运行时,后合重合闸将以先合重合闸整定时限动作,而不经过后合延迟时间,从而缩短了断路器和线路的非全相运行时间,也保证了供电可靠性。