在500kV变电站3/2接线方式中,断路器重合闸采用单相重合是根据超高压线路的特点和故障的特性设置的。而断路器重合闸的运行方式采用先边后中,还是先中后边是根据线路发生故障时,什么方式对系统有利,什么方式能保证供电可靠性。这也和电力系统“优质、可靠”供电的目标是一致的。
倘若5023断路器失灵,为了切除线路上的故障,5023断路器的失灵保护应将500kVⅠ组母线上所有断路器跳开,不影响其他线路运行。若5022断路器失灵,为了切除线路上的故障,5022断路器失灵保护动作跳开5021断路器、远跳线路L1对侧7号断路器。
而当边断路器5021、5011需要停电检修时,也要将本线路中断路器、边断路器重合闸调整为“先中后边”,待边断路器恢复正常运行后,再切换为“先边后中”。这是为什么呢?